Página 2 de 2

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 30 Mar 2011, 16:48
por Fernando Garcia
Fabricio, o TLZ11 suporta 16A de carga indutiva e 2,5A de carga resistiva.
Não sei se leds entram no grupo das cargas resistivas. A contatora serve para proteger o controlador de temperatura caso a carga ultrapasse os limites acima.
Acho que agora entendi o que quer. Vou adequar a instalação para ver se ajuda.
A luminária desligará qdo atingir 60° e ligará novamente em quantos graus?
Abraço.

Correção: Confundi as capacidades de carga do TLZ11 com o timer RTST20. Olhando novamente no manual vi que o TLZ11 suporta 16A tanto de carga indutiva quanto resistiva. Desculpem-me.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 30 Mar 2011, 16:53
por Fabricio Fonseca
Fernando Garcia escreveu:Fabricio, o TLZ11 suporta 16A de carga indutiva e 2,5A de carga resistiva.
Não sei se leds entram no grupo das cargas resistivas. A contatora serve para proteger o controlador de temperatura caso a carga ultrapasse os limites acima.
Acho que agora entendi o que quer. Vou adequar a instalação para ver se ajuda.
A luminária desligará qdo atingir 60° e ligará novamente em quantos graus?
Abraço.


Sobre o tipo de carga do driver é a mesma utilizada por motores eletricos. Já as dos coolers serão ligados em paralelo em uma única fonte.

A luminaria ficará sempre ligada e quando atingir 60 eu quero que desligue.

Quando a luminarioa atingir 40 graus eu quero que os coolers liguem até que diminua para 30 graus.

É possível?

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 30 Mar 2011, 16:59
por Fernando Garcia
Ligará novamente em quantos graus?

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 30 Mar 2011, 17:31
por Fabricio Fonseca
Fernando Garcia escreveu:Ligará novamente em quantos graus?



A luminaria ligaria novamente a 55 graus e desliga a 60.

O cooler liga a 40 e desliga a 35.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 30 Mar 2011, 18:48
por Fernando Garcia
Fabricio, vamos começar do começo.
Por favor edite suas citações anteriores para que os próximos visitantes não fiquem confusos. icon_headstars icon_headstars
Abraço.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 30 Mar 2011, 19:20
por Fernando Garcia
O cooler trabalha em qual tensão?
Sabe se a corrente da sua luminária não ultrapassa os 16A?

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 31 Mar 2011, 09:05
por Fabricio Fonseca
Fernando Garcia escreveu:O cooler trabalha em qual tensão?
Sabe se a corrente da sua luminária não ultrapassa os 16A?


A tensão do cooler será 12 v ligados em paralelo em uma fonte.

A luminaria terá no máximo 10 amp.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 31 Mar 2011, 11:18
por Fernando Garcia
Olá!
O seu controlador opera em 12v, 24, 100 ou 240v?

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 31 Mar 2011, 13:28
por Fernando Garcia
O aparelho não trabalha em todas as tensões. Preciso saber em que tensão o aparelho que você tem trabalha.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 31 Mar 2011, 13:48
por Fabricio Fonseca
Fernando Garcia escreveu:O aparelho não trabalha em todas as tensões. Preciso saber em que tensão o aparelho que você tem trabalha.


220v

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 01 Abr 2011, 11:03
por Fernando Garcia
Fabricio, após analisar a situação não vejo outra solução além de comprar uma fonte 12v para o cooler ou comprar um cooler 220v.

Dessa vez a função do contator ligado ao cooler é alterar a maneira como o sitema trabalha.
Um contator normalmente fechado quando desligado deixa a corrente passar para o equipamento ligado a ele e quando energizado ele abre os contatos e desliga o equipamento ligado a ele.
Isso se faz necessário devido a lógica de programação do Tlz11, pois a função LAL energiza o cooler quando chega aos 35 graus mas, você quer o inverso disso.


O outro desenho tinha um pequeno erro.
Já adicionei a outro contator.

Imagem

Configuração para dupla função:

1º - sp = 55°

2º - hset = 60°

3º -func – heat

4º - hal – desbilitar este valor estipulando o valor 100.

5º - lal = 20°

6º - dal = 15°

Os demais parâmetros continuarão iguais ao original, caso selecione errado, consulte no manual e faça a correção.

Para sair do modo de configuração , segure pressionado tecla para baixo, até aparecer a temperatura captada pela sonda ( leva 5 segundos ) ou não pressionando qualquer tecla por 12 segundos, também sairá do modo de configuração automaticamente.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 01 Abr 2011, 11:41
por Fabricio Fonseca
Fernando Garcia escreveu:O outro desenho tinha um pequeno erro.
Já adicionei a outro contator.

Imagem



Então vamos lá para confirmar tudo.....

Vou fazer essa ligação esse fim de semana....... Conferindo...

Vou ligar minha luminária a qual estará sempre ligada, quando atingir 40ª os coolers serão acionados até que diminua a temperatura.
Caso a luminária atinja 60º a luminária será desligada..

Correto?

Se poder edite o post da imagem já adicionando a regulagem do tlz11 com os parâmetros ou pode até mesmo criar outro post só para isso já que muitos vão ter essas dúvidas q com enorme ajuda vc respondeu :D

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 01 Abr 2011, 13:46
por Fernando Garcia
Espero que esteja tudo correto.
Antes de fazer as ligações definitivas, coloque no lugar do cooler e da luminária antes do driver e da fonte uma lampada incandescente por exemplo para testar se a ligação está correta. Use água quente para simular o aquecimento da luminária. Se estiver tudo correto então ligue a luminária, o driver, o cooler e a fonte.
Atenção: os contatos das contatoras que ficam do lado esquerdo no desenho, representam os contatos A1 e A2 do equipamento real. A contatora tb deve ser 220v.
Você ainda precisa editar alguns posts.
Até mais.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 01 Abr 2011, 16:26
por Fabricio Fonseca
Fernando Garcia escreveu:Espero que esteja tudo correto.
Antes de fazer as ligações definitivas, coloque no lugar do cooler e da luminária antes do driver e da fonte uma lampada incandescente por exemplo para testar se a ligação está correta. Use água quente para simular o aquecimento da luminária. Se estiver tudo correto então ligue a luminária, o driver, o cooler e a fonte.
Atenção: os contatos das contatoras que ficam do lado esquerdo no desenho, representam os contatos A1 e A2 do equipamento real. A contatora tb deve ser 220v.
Você ainda precisa editar alguns posts.
Até mais.



Muito obrigado pela ajuda.

Só uma dúvida. As contatoras normalmente aberto e normalmente fechada eu já a compro assim ou é configuravel na própria contatora?

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 01 Abr 2011, 20:14
por Fernando Garcia
Elas vêm de fábrica NA ou NF, existem também algumas que tem 2 contatos NA e 2 contatos NF.
Procure no youtube por gibadaeletrica as aulas dele são muito boas.
Abraço.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 26 Out 2011, 11:44
por Stevenson Gomes
Fernando Garcia escreveu:Configuração para dupla função:
Neste exemplo configuraremos da seguinte forma:
26,0 º c = temperatura para ligar o cooler (chiller)
25,5 º c = temperatura para desligar o cooler (chiller)

23,0 º c = temperatura para ligar a resistência (aquecedor)
23,5 º c = temperatura para desligar a resistência (aquecedor)

Obs.: Neste caso quando a temperatura captada pela sonda estiver entre 23,5º c a 25,5ºc os equipamentos de refrigeração e aquecimento estarão desligados. (faixa de temperatura ideal)
Para configurar os valores acima, altere os parâmetros abaixo:

1º - sp - temperatura ideal desejada ( p. ex 25,5 graus )
Obs.: definir esta temperatura, para que ela desligue a saída para o resfriamento.

2º - hset – diferencial para energizar o cooler (ex.: 0,5 graus) – esta função designada em 0,5 graus, irá energizar com 0,5 graus a mais do set point,ou seja aos 26,0 graus Celsius . Selecione 0,5.

3º -func – saída de controle selecionar cool

4º - hal – desbilitar este valor estipulando o valor 100.

5º - lal - este parâmetro define a temperatura mínima para ligar a resistência no caso de 23,0 graus celsius, subtrair de 25,5 ( set point ). Ajuste em 2,5

6º - dal – este parâmetro define a temperatura máxima para desligar a resistência. no caso de 23,5 graus celsius, subtrair do valor que ela ligue. Ajuste em 0,5.

Os demais parâmetros continuarão iguais ao original, caso selecione errado, consulte no manual e faça a correção.

Para sair do modo de configuração , segure pressionado tecla para baixo, até aparecer a temperatura captada pela sonda ( leva 5 segundos ) ou não pressionando qualquer tecla por 12 segundos, também sairá do modo de configuração automaticamente.


Acho que não tem problemas perguntar aqui mesmo porque coel pra programar todos o tem sempre para o fazer.

Fernando acima você citou que 4º - hal – desbilitar este valor estipulando o valor 100. mas dois posts acima disse também que tem que colocar esta função em OFF para desabilitar o alarme, qual dos dois devo programar, sendo que aqui mesmo no forum tem uma outra configuração que o fabio simoes explica aqui nem pode ficar em OFF e nem em 100 pois ele tem que ser configurado considerando a diferença positiva entre o valor colocado na função SP que no meu casso aqui seria também 1,5.

Alguém ai poderia me dar uma LUZ, liguei meu coel TLZ11 ontem e a porcaria me apitou o alarme em plena madrugada e tive que desligar kekeke.


* Fiz a configuração que você passou vamos ver se vai funfar, se der certo e não tocar o alarme eu posto aqui, unica coisa de diferente é que mandei ele desligar as ventoinhas em 27 graus e ligalar elas em 27,5.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 07 Jan 2014, 00:18
por Tiago Freitas
vi que as configurações aqui o pessoal costuma usar uma diferença grande de valores... no caso do inverno eu quiser manter em 26 e configurar uma diferença minima para o aquecedor ligar eu posso? qual o minimo?

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 07 Jan 2014, 08:38
por Stevenson Gomes
Tiago aqui em casa eu deixo em 27, não é perfeito mas é o minimo que consigo com ventoinha sem sofrimento.

Aqui esta configurado assim, se der 27.3 ele liga e desliga em 27,0.

Re: Esquema Controlador Coel TLZ11 + Aquecedor + Ventoinhas

Enviado: 07 Jan 2014, 09:32
por Tiago Freitas
Stevenson Gomes escreveu:Tiago aqui em casa eu deixo em 27, não é perfeito mas é o minimo que consigo com ventoinha sem sofrimento.

Aqui esta configurado assim, se der 27.3 ele liga e desliga em 27,0.



interessante... acho q vou seguir o exemplo... meu coel chega hj e se precisar dou um grito pedindo ajuda nas configurações