Página 1 de 1

Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 05 Jan 2014, 15:06
por Cristiano Yamashita
Muita gente me pediu e estou disponibilizando o esquema elétrico do Painel Controlador de Temperatura igual ao que monto utilizando o Coel TLZ11 HRR mas pode usar o TLZ12 HRR também, são iguais:


Imagem


Um abraço.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 06 Jan 2014, 21:58
por Fernando Machado
Que legal Cristiano, parabéns pela atitude ;-)

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 07 Jan 2014, 18:44
por Tiago Freitas
usei um esquema parecido que encontrei, só estava invertido o 4 e o 8 mas corrigi, vou procurar o esquema de programação para complementar o post aqui. funcionando perfeitamente!!!!

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 07 Jan 2014, 20:09
por Cristiano Yamashita
A programação para manter 27°C:

Aquecedor: liga com 26°C e desliga com 27°C
Resfriador: liga com 28°C e desliga com 27°C
O Set Point é 27°C e a histerese é de 1.0°C para o aquecedor e 1.0°C para o resfriador.

Para alterar a histerese do aquecedor faça da seguinte maneira:
Aperte a tecla "P" por 05 segundos e verá que o display irá piscar "SPLL", com as teclas de seta para cima ou para baixo aperte até chegar no parâmetro "SP" depois aperte a tecla "P" e vai aparecer o valor do Set Point, altere com as teclas de seta para 27.0 e depois aperte "P", navegue com as teclas de seta até chegar em "Hset" , depois aperte a tecla "P" e vai aparecer o valor do parâmetro, você altera ele com as teclas de seta, mude para 1.0, depois aperte a tecla "P" e volte para a navegação do menu e usando as teclas de seta para cima ou para baixo aperte até chegar no parâmetro "Hal" , depois aperte a tecla "P" e vai aparecer o valor do parâmetro, você altera ele com as teclas de seta e coloque "1.0", depois que alterar aperta a tecla "P" novamente e volte para a navegação do menu usando as teclas de seta para cima ou para baixo aperte até chegar no parâmetro "Dal", aperta a tecla "P" e coloque "1.0", aperte a tecla "P" e espere alguns segundos e o TLZ volta para o estado de operação.

Ficam assim os Presets:
SP:27
Hset: 1.0
Hal: 1.0
Dal: 1.0
Func: Heat
LAL: 100
Pal: OFF
OD: OFF
SENS: NTC
ALD: OFF

Nenhum outro parâmetro no menu do TLZ11 ou TLZ12 deve ser alterado.
Um abraço.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 09 Jan 2014, 08:53
por Tiago Freitas
usei a seguinte configuração:

CONFIGURAÇÃO:

1. DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE AQUECIMENTO:

A. Aperte a tecla P e mantenha apertada até aparecer SPLL
B. Aperte a seta para cima até SP aparecer
C. Aperte uma vez o


D. Coloque a temperatura em que o aquecedor deve desligar (ex: No meu caso ele desliga com 26,1° C)
E. Aperte uma vez o

p/ confirmar
F. Aperte seta para cima até aparecer FUNC
G. Aperte uma vez o


H. Defina HEAT no painel
I. Aperte uma vez o p/ confirmar
J. Aperte seta para cima até aparecer HSET
K. Coloque a tolerância p/ ligar o aquecedor. (ex. se for ligar em 25,8º C terá que colocar 0.3)
L. Aperte

OBS: Desta forma o aquecedor liga quando a temperatura chega em 25,8° C e desliga em 26,1° C.

2. DEFINIÇÃO DA TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE RESFRIAMENTO

A. Aperte a seta para cima até aparecer HAL
B. Aperte uma vez

C. Coloque a diferença de temperatura de tolerância para ligar a ventoinha ( Isto significa que a ventoinha vai ligar considerando a diferença positiva entre o valor colocado na função SP). Ex. No meu caso eu coloquei 0,9 e a ventoinha liga em 27° C
D. Aperte uma vez o p/ confirmar

E. Aperte seta para baixo até chegar em DAL
F. Aperte uma vez
G. Coloque o valor de tolerância para desligamento da ventoinha (Ex. Eu coloquei 0.2 e neste caso, quando a água chega a 26,8° a ventoinha desliga)
H. Aperte p/ confirmar.

I. Aguarde a temperatura aparecer novamente.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 17 Ago 2014, 23:21
por Fernando Arauji
Pessoal me dem. uma ajuda
Fiz alegação da seguinte maneira
1 e 2 positivo e negativo entrada de energia
2 e 4 jumper 1 uma ponta 2 e outra no 4
2 e 7 jumper 2 uma ponta 2 e outra no 7
1 e 6 aquecedor
1 e 8 ventoinha
10 e 11 sensor
Programação igual a citada acima por nosso amigo Tiago
Só que de vez em quado o tlz 12 acende no painel o sinal de degelo e dai não funciona direito ou não liga o aquecedor ou a ventoinha aí tenho reinicia- lo ágüem concegue me explicar ??
Aquina minha cidade ninguém sabe machear com isso nem o cara que montou RSRSRSRSRS


Desde já obrigado

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 09 Set 2014, 14:39
por Fernando Finger
Fala Cristiano e Tiago! Primeiro obrigado pelas informações, foram de muita ajuda na instalação e configuração do meu Coel TLZ11!

Li bastante o manual e tenho um comentário a respeito do modo Heat. Me corrijam se eu estiver errado, mas pelo meu entendimento, temos a seguinte situação:

SP: temperatura em que o aquecedor liga.
HSEt: esse valor somado ao SP, é a temperatura em que o aquecedor desliga.
HAL: esse valor somado ao SP é a temperatura em que o alarme Hi é ativado, ligando a ventoínha.

Sendo assim, deixei configurado no meu da seguinte forma:
SP: 26 graus
HSEt: 0.5 graus
HAL: 1 grau
Ou seja, o aquecedor liga a 26 graus e desliga a 26.5 graus. A ventoínha liga acima de 27 graus.

Dêem uma confirmada aí no de vocês.

Abraços,
Fernando

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 09 Set 2014, 14:53
por Vinicius F. Reis
icon-aplauder

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 09 Set 2014, 18:14
por Vitor Cirilo
E ae galera, toda vez que for ligar a ventoinha o alarme apita? Tem alguma forma de silenciar o alarme mas continuando com as funções de ligar e desligar aquecedor e ventoinha? Obrigado a todos

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 09 Set 2014, 19:20
por Cristiano Yamashita
Olá Fernando Finger, está tudo certo, só está faltando o "DAL" que é o parâmetro para ajustar quando a ventoinha deve desligar, se a ventoinha liga com 27°C o Hal é 1.0, se você quer que ela desligue quando chegar em 26°C você deixa o DAL com 1.0.
Um abraço.

Vitor, você tem qual controlador? Tem que olhar o modelo dele, se tiver a letra "B" no final, tem o Buzzer que vai tocar quando estiver com o alarme acionado, tem que ser sem o Buzzer, acho que só na linha TLY dá para ter Buzzer e configurara para que ele não toque.

Um abraço.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 09 Set 2014, 19:27
por Fernando Finger
Boa noite Vitor. O meu controlador não tem apito embutido, portanto não posso te ajudar nisso. Parece que apertando qualquer botão do controlador durante o alarme desliga o apito e o alarme continua (funções de ventoinha) até baixar a temperatura.

Sobre o que falei antes, parece que me enganei ou há um erro no manual do coel TLZ11 para a função Heat. Fazendo os testes, descobri que realmente o SP é a temperatura em que o aquecedor desliga.
Com isso minha configuração ficou:
SP: 26.5
HSEt: 0.5
HAL: 0.5
LAL: OFF
dAL: 0.2
Func: HEAT

Com isso o aquecedor liga em 26, desliga em 26.5. A ventoinha liga em 27.2 e desliga abaixo de 26.8
Abraços.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 10 Set 2014, 08:57
por Cristiano Yamashita
Olá Fernando Finger, não tem nenhum erro no manual do TLZ11, você só esqueceu de ajustar o "DAL", o "SP" é o ajuste do valor da temperatura do processo da histerese.

Quando a função "COOL" é selecionada, a saída de controle fica para o controlar o resfriador e a saída alarme para o aquecedor, já não vale para esse esquema elétrico, para o esquema elétrico acima você seleciona a função como "HEAT" e a saída de controle fica para o aquecedor e a saída do alarme para controlar o resfriador fazendo a histerese da temperatura.

Com a função "Heat" for selecionada, o controle da histerese fica assim:
SP: temperatura que você deseja manter (temperatura onde desliga o aquecedor)
HSET: temperatura onde liga o aquecedor
HAL: temperatura onde liga o resfriador
DAL: temperatura onde desliga o resfriador

SP: é o ajuste da temperatura do processo da histerese, é a temperatura que você deseja manter controlada, quando o controlador mede a temperatura que é ajustada no SP ele desliga todas as saídas.
HSET é o ajuste do diferencial de controle relativo ao Set Point, SP-HSET determina a temperatura de acionamento do aquecedor.
HAL é o ajuste para o alarme de temperatura máxima, SP+Hal determina a temperatura em que o alarme aciona a saída, no caso resfriador.
DAL é o ajuste do diferencial do alarme em relação ao HAL, HAL- DAL determina a temperatura em que o alarme desliga a saída, no caso o resfriador.

É importante também ajustar o "PAL", "OD" e "ALD".
"Pal" é o tempo de retardo do alarme na energização do instrumento, tem que deixar em "OFF", pois se caso acabar a energia, quando ela voltar o controlador imediatamente aciona o resfriador se a temperatura medida estiver acima do SP.
"OD" e o "ALD" são ajustes para o tempo de retardo de acionamento das saídas e de alarme, tem que deixar ajustados para "OFF".

Um abraço.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 11 Set 2014, 17:50
por Vitor Cirilo
Ola Cristiano, então, o meu é o que tem a buzina sim, estou pensando em abrir ele e desconectar ela, ou tem outra saida pra ela nao apitar? Muito obrigado.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 11 Set 2014, 18:44
por Cristiano Yamashita
Olá Vitor, qual o modelo do seu controlador?
Um abraço.

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 11 Set 2014, 20:32
por Vitor Cirilo
Boa noite Cristiano, o meu é o TLZ 11 HRRB

Rs, eu resolvi arriscar, abri ele e arranquei a buzininha Rs
tomara que esse seja realmente o único jeito kkkkkkkkkk
Muito Obrigado
abraços

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 21 Set 2014, 22:45
por Fernando Finger
Cristiano Yamashita escreveu:Olá Fernando Finger, não tem nenhum erro no manual do TLZ11, você só esqueceu de ajustar o "DAL", o "SP" é o ajuste do valor da temperatura do processo da histerese.

Quando a função "COOL" é selecionada, a saída de controle fica para o controlar o resfriador e a saída alarme para o aquecedor, já não vale para esse esquema elétrico, para o esquema elétrico acima você seleciona a função como "HEAT" e a saída de controle fica para o aquecedor e a saída do alarme para controlar o resfriador fazendo a histerese da temperatura.

Com a função "Heat" for selecionada, o controle da histerese fica assim:
SP: temperatura que você deseja manter (temperatura onde desliga o aquecedor)
HSET: temperatura onde liga o aquecedor
HAL: temperatura onde liga o resfriador
DAL: temperatura onde desliga o resfriador

SP: é o ajuste da temperatura do processo da histerese, é a temperatura que você deseja manter controlada, quando o controlador mede a temperatura que é ajustada no SP ele desliga todas as saídas.
HSET é o ajuste do diferencial de controle relativo ao Set Point, SP-HSET determina a temperatura de acionamento do aquecedor.
HAL é o ajuste para o alarme de temperatura máxima, SP+Hal determina a temperatura em que o alarme aciona a saída, no caso resfriador.
DAL é o ajuste do diferencial do alarme em relação ao HAL, HAL- DAL determina a temperatura em que o alarme desliga a saída, no caso o resfriador.

É importante também ajustar o "PAL", "OD" e "ALD".
"Pal" é o tempo de retardo do alarme na energização do instrumento, tem que deixar em "OFF", pois se caso acabar a energia, quando ela voltar o controlador imediatamente aciona o resfriador se a temperatura medida estiver acima do SP.
"OD" e o "ALD" são ajustes para o tempo de retardo de acionamento das saídas e de alarme, tem que deixar ajustados para "OFF".

Um abraço.


Fala Cristiano! Primeiro muito obrigado pelo post e por ter ajudado a tantos iniciantes com o COEL! Você me ajudou muito a montar o meu!

Sobre o manual do COEL TLZ11, eu acho que tem alguma coisa que não bate com a prática no gráfico 1, do item 7.11 apenas em relação à função HEAT onde o é informado que o SP é a temperatura que ligaria a saída e o SP+HSET desligaria a saída, mas o que ocorre na prática é o que você falou! Acho que o SP deveria estar no nível de cima e não nesse de baixo, como apresentado no gráfico do HEAT. O que você acha disso?

O meu está desta forma:
SP: 26.5
Hset: 0.5
Hal: 0.5
Lal: OFF
Dal:0.2
Pal: OFF
OD: OFF
ALD: OFF

Na prática do funcionamento do COEL que você mostrou está 100% correto!

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 31 Mar 2016, 13:04
por krish
ola pessoal alguem consegue me tira uma duvida do esquema eletrico do coel tlz 11 o borne 1, 4, 6, 7 são todos ligados pelo mesmo fio força e consequentemente energizando o aquecedor? por que pelo esquema do cristiano o borne 4 que vai para o aquecedor esta ligado junto com o 1, 6 e 7 + aquecedor é isso mesmo???
obrigado

Re: Esquema elétrico Painel Controlador de Temperatura

Enviado: 31 Mar 2016, 15:08
por Denis P Lima
Boa Tarde,

Parâmetro PTC: Proteção do compressor.

Se estiver utilizando chiller é um parâmetro útil, para se evitar diversas partidas, principalmente chillers de grande potencia em aquários pequenos.

Parâmetro OD: Retardo na Inicialização

Pode ser configurado em 1 ou 2 minutos.

Evita partidas desnecessárias no chiller , supondo-se que seja picos de retorno...Ex. retorna a energia,cai novamente, retorna a energia,cai novamente em um curto espaço de tempo.

Parâmetro PAL: Retardo na Inicialização dos alarmes na Energização

1 ou 2 min mesma função acima, porem relacionada aos alarmes.


Lembrando que equipamentos com potencia elevada, não devem ser liagado diretamente a saidas do controlador.Pode-se utilizar reles de estado solido para aquecedores ou contatores para chillers.

Qualquer parâmetro pode ser alterado, desde que se saiba o que cada um faz e qual comportamento no sistema!

Abraços,

Denis