Página 1 de 1
Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 16 Jun 2014, 23:19
por otavio thomaz
Amigos,
Este é meu primeiro post aqui no site queria que os senhores me ajudassem...
Fiz um chiller mas não sei como ligar esta controladora... poderiam me ajudar?
Eu acho que seria assim, não levem o ventilador e o degelo a direita em conta... não existirão...
Poderiam me fazer algum esquema assim:
Agradeço muito...
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 09:17
por otavio thomaz
Liguei p a loja e vou trocar este equipamento por um Tic 17 seria o ideal para o chiller?
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 09:25
por Raphael Igor
qual o consumo em Watts do chiller?
pois lembro-me que o Coel TLZ11 suporta até 900watts.
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 10:33
por otavio thomaz
Cara meu chiller eu mesmo fiz, ele tem um motor de 1/8 hp de geladeira, bem antigo...
O motor é otimo, bem silencioso, nenhuma vibração e gela muito bem, mas não consigo ver as especificações em watts dele pq é antigo e a plaquinha ja apagou...
KKKK
Vou trocar pelo tic 17 ....
Seria o ideal?
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 11:12
por Raphael Igor
kkkkk Otávio sou péssimo em elétrica (não consigo nem consertar minha luminária quando algum LED dá pau) huahauhauhaahuahua
logo alguém que conhece postará aqui. é rápido
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 13:15
por Vinicius F. Reis
fora a potencia, vc tem que ver a Amperagem do aparelho, e verificar se a saida to seu controlador suporta.
ademais, seria interessante ter o tlz-11, que voce consegue colocar aquecedor e resfriamento num mesmo aparelho. Aqui no forum ja tem topico com o esquema de ligacoes eletricas desses TLZ.
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 13:59
por Ramon Brescovici
otavio thomaz, entra no site da fullgauge e pega o manual. Nao tem erro.
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 14:03
por otavio thomaz
Vlw gente...
Obrigado...
Eu não consegui o TLZ 10, TLZ11, mts 18 ri, mts 43 ri.
TIC 17 vai chegar....
agora eu tenho em mãos o TC 900 Ri....
Alguem me ajuda a ligar isso no meu chiller ?
Olha o video, eu só não entendi como ligar :
[BBvideo 640,480]http://www.youtube.com/watch?v=9um0iCq3y0s[/BBvideo]
Manual...
http://fullgauge.com.br/PDF/TC-900Riclock.pdf
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 14:03
por otavio thomaz
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 14:09
por otavio thomaz
o Manual esta em mãos...
eu quero saber:
Se eu energizo pelos numeros 4 e 5... (achoque sim)
meu chiler ja esta funcionando, eu quero saber se posso cortar a tomada macho e ligar as duas pontas de fios nos numeros 7 e 8
Assim:
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 19:12
por Celso Suguimoto
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 17 Jun 2014, 20:58
por otavio thomaz
Suguimoto...
Muito obrigado...
Dei uma olhada lá mas o meu modelo é o tc 900 Ri, este deste topico é o Coel TLZ 11... mas obrigado...
Amanha vou trocar o meu pelo tic 17...
Tenho visto este em varios chiller's por ai...
Posso me arrepender, mas tenho uma certa dificuldade com estes equipamentos, vou estudar um pouco e aprender a lidar com esquemas elétricos...
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 18 Jun 2014, 09:31
por Fabiano Belezoni
Otavio,
Pelo link que vc postou os terminais 4 e 5 são para os sensores.
Para alimentar o controlador, vc precisa utilizar os terminais 6 e 7 (para 110V) ou 6 e 8 (para 220V), lembrando que para essa tensão seu modelo tem que ser o TC 900Ri se for o TC 900RiL a alimentação deve ser realizada com tensão continua (12V ou 24V).
Para ligar a carga (chiller) vc irá utilizar os terminais 9 e 10.
Sempre falo isso rsrs e segue novamente:
Eu não aconselho ligar a carga (chiller, aquecedor, ventilador, .....) diretamente nos terminais dos controladores. Utilize um rele ou um contator para fazer essa ligação. Com o rele ou o contator, o controlador irá aciona-los (carga baixa) e eles irão acionar os equipamentos (carga alta).
[]´s
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 18 Jun 2014, 09:33
por Ramon Brescovici
vc vai largar o fullgauge pra ficar com o TLZ?
sério?
bem, se quiser instalar o fullgauge eu te ajudo.
qual vai ser?
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 18 Jun 2014, 23:09
por otavio thomaz
Amigos, agradeço d+ a todos vcs...
Não tinha visto os post e troquei o 900 ri pelo fullgauge tic 17....
Esse é meu primeiro post aqui neste forum e senti um calor humano muito grande...
Fiquei impressionado e feliz com a solicitude de todos aqui...
Sou do RJ e tenho aquario marinho desde 2006, antes tive aquarios de agua salgada mas não sabia nada, aquario marinho mesmo considero desde 2006...
Me sinto engatinhando no hobby, sou biologo e biologo marinho mas isso não significa que eu seja especialista em aquarismo.... kkkk diferente do que as pessoas penssam...
Vou frequentar mais vezes este forum, pois não estou satisfeito com algumas vaidades de amigos aquaristas em outros foruns...
Agradeço a todos... Muito obrigado pela ajuda...
Minha configuração é:
Full gauge tic 17
SP 26,6
Op 0.0
Df 0,5
Dl 0
Of 0
Lo -50
Hi 105
Encontrei estas configurações em um outro tópico aqui:
http://brasilreef.com/viewtopic.php?f=2&t=16548Obrigado e se houver algum erro me corrijam e ajudem mais uma vez....
Se alguem puder me descrevam aqui como eu faço p ligar uma contatora neste controlador... não tenho menor ideia de como fazer...
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 20 Jun 2014, 16:55
por Ramon Brescovici
Ramon Brescovici escreveu:<strong>otavio thomaz</strong>, entra no site da fullgauge e pega o manual. Nao tem erro.
Ai posta aqui o manual.
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 20 Jun 2014, 20:37
por otavio thomaz
Amigão no manual não diz onde e como ligar a contatora....
Outros amigos em outros fóruns que me aconselharam o fazer, mas eles mesmos não sabem como ligar...
manual:
http://www.fullgauge.com/de/public/uplo ... 17rgti.pdf
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 21 Jun 2014, 10:49
por Ramon Brescovici
pq vc vai ligar uma contadora?
vai instalar uma turbina no lugar do ventilador também? kkkkk
Re: Ajuda com Fullgauge tc 900 ri power... para chiller
Enviado: 21 Jun 2014, 10:50
por Ramon Brescovici
enfim, voce quer instalar o fullgauge ou uma contadora? nao to entendendo.
se voce se deu ao trabalho de ao menos ler o manual vai ver que na saída
Compressor de refrigeração
ou válvula solenóide. Acima da
corrente especificada utilize
contatora.
e logo a frente tem o esquema de ligação de contatora.
Corrente máxima do fullgauge
16(8)A/ 250Vac 1HP
voce tem certeza que está excedendo isto?
qual a potencia do seu chiller?
de qualquer forma, pq vai usar contatora?