Ajuda com Full gauge mt518ri
Enviado: 18 Dez 2020, 01:03
por Anesiofarias
Estou apanhando para configurar este controlador...
Eu quero q ele mantenha a temperatura em 26,5 se cair pra 26,2 desliga a ventoinha e chegar 26.8 ele aciona o cooler... A ligação dos fios atrás estão certas... Coloquei o set pra 26.5 mas ele só desliga em 26 e pra cima não sei com que temperatura tá ligando...
Re: Ajuda com Full gauge mt518ri
Enviado: 18 Dez 2020, 07:57
por Anesiofarias
Pessoal consegui, esse Full gauge eu comprei por 50 reais porque o cara comprou e não ia usar... Porém ele é muito bom...
Ele é 220v e aguenta equipamentos de 10a direto.. ou seja... Fiz um esquema com 2 tomadas... Travei a temperatura em 26.5 e a histerese em 0.3, ou seja, quando a temperatura for a 26.8 ele liga o cooler qnd cair pra 26.2 ele desliga... Se cair abaixo de 26 (praticamente impossível onde moro na Paraíba) ele liga o aquecedor pra voltar pra 26.5 e ao chegar nessa temperatura desliga...
Como ficou os bornes atrás:
3,4 --> sonda
7 --> fio azul neutro da rede e o neutro das tomadas dos equipamentos que vc vai ligar
8,9 --> vai a fase dependendo da voltagem, 110 ou 220v.. daí vc vai fazer um jumper com um pedaço de fio e ligar na 10 (bota vermelho pra não confundir), o controlador vai funcionar como um interruptor passando a corrente ou desligando...
Casa 11 vc liga um fio pra tomada positiva do cooler e da casa 12 uma saída pra o positivo do aquecedor
Sistema de 3 pinos o positivo sempre vai estar a direita na tomada, o terra no meio e o neutro a esquerda...
Re: Ajuda com Full gauge mt518ri
Enviado: 18 Dez 2020, 08:07
por Anesiofarias
Como fica: aonde precisa mecher
F03 = 0 (para resfriamento)
F06 = 0.3 (essa é a histerese do resfriamento é o tanto q a temperatura oscila pra cima ou pra baixo pra ligar ou desligar o cooler)
F07 = 0 (é o retardo pra ligar a saída 1)
F08 = 01 (função aquecimento)
F11 = 0.5 (histerese do aquecimento, qnd cair abaixo de 26, ele liga aquecimento pra voltar pra 26.5 e desliga