Página 1 de 1
Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 15 Mar 2011, 22:57
por DANILOVL
Meu coel tava programado pra ligar os ventiladores com 27 graus
e abaixar ate 26,50
desprogramei nao sei como.. a temperatura subiu pra 27.4
alguem que intenda me ajuda programar, pq pelo manual não intendi nada
a temperatura que eu quero é 26.5
ligar o termostato/aquecedor com 25 e desligar com 25.5
ligar os ventiladores com 27 e desligar com 26
desprogramei tudo
Alguem ajuda por favor!
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 15 Mar 2011, 23:17
por Esmael Vioto Neto
Blz ai Danilo
ai vai essa explicação não é minha achei nos forum da vida eu quardo aqui comigo pq monto paineis eletrico e uso direto isso.
PROGRAMANDO O COEL
1- Aperte o P uma vez e defina com as setas a temperatura de set point, ou seja, a temperatura que
você quer que seu aquário fique, OK? Definida, aperte o P novamente. (27,5)
2- Agora segure o P apertado e espere aparecer o SPLL. A partir daqui para acessar cada parâmetro
aperte o P e altere o valor com as setas... Uma vez definido, aperte p de novo, e com as setas vá
p os próximos parâmetros.
3- O SPLL é a temperatura mínima que pode ser set point... Indiferente, desde que seja menor que seu
set point. Pode deixar, por exemplo, 20.
4- O SPHL é o máximo que pode ser set point... Qualquer valor maior que o set point. Por exemplo, 40.
5- em SenC, selecione o tipo de sonda (ntc).
6- No Offset pode deixar zero, pois é uma calibração que você pode fazer com outro instrumento de
aferição.... Mas como suponho que ele já esteja aferido, deixe zero.
7- Em Unit, deixa em C, ou seja, graus Celsius.
8- Em Dp deixe On... Que é para aparecer a "vírgula", ou ponto.
9- Em Fil, deixe OFF.
10- Em Hset, você vai definir a diferença de tem do set point que ele ligará o cooler... Por exemplo,
0.2. Assim, se o set point for de 27.5, ele ligará quando atingir 27.8 e desligará novamente em 27.5. Se
você colocar 0.1, ele ligará em 27.7 e desligará em 27.5 (eu uso em 0.2)
11- Em tonE deixe OFF.
12- Em toFE deixe OFF.
13- Em Func, coloque COOL.
14- Em dint, coloque OFF.
15- Em dEFE deixe um valor baixo qualquer, já que estará em OFF pelo passo anterior.
16- Em dct deixe em qualquer pois estará desligado o degelo.
17- Em dLo coloque OFF.
18- Em ETdu deixe 0.
19- Em PSC deixe 1, mas não vai usar.
20- Em PtC deixe OFF.
21- Em od deixe OFF.
22- Em HAl, coloque OFF.
23- Em LAL, coloque o valor em graus da diferença do set point para baixo
que deve ligar o aquecedor. Por exemplo, se o set point está em 27,5 e você colocar 0.2 em LAL,
se o aqua chegar em 26,2 ligará o aquecedor, e desligará em 26,5... E assim por diante.
24- No parâmetro dAL pode colocar o mesmo que em LAL.
25- Em ALd coloque OFF.
26- Em PAL coloque OFF.
27- Em dALd coloque OFF.
28- Em Usrb você define a função da tecla U. Colocando em OFF ela não serve p nada. Colocando em 1,
se você mantiver ela apertada por um tempo o controlador entra em standyby.
29- Em diF, coloque 1.
30- Em PASS coloque OFF, pois é p colocar senha, que não precisa.
31- SP você pode manter o mesmo que antes, já que você já colocou no primeiro passo.
Saia do modo de programação segurando uma das setas por um tempo.
Pronto... Seu controlador já está calibrado!!!!!!
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 15 Mar 2011, 23:19
por Esmael Vioto Neto
desculpa ai faltou uma virgula lá em cima em ai vai, e mais alguns erros de portugues..kkk
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 15 Mar 2011, 23:23
por DANILOVL
Cara
valeu mesmo
vou calibrar la agora
obrigado!
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 15 Mar 2011, 23:28
por DANILOVL
Esmael, vc me ajudou aqui no Coel
só que configurei a temperatura desejada
ai pressionando o P dinovo fica piscando sp até aparecer um 0(zero) com uma luzinha verde ao lado
como progredir?
o que é isso?
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 16 Mar 2011, 06:37
por Celso Suguimoto
" defina com as setas a temperatura de set point"
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 16 Mar 2011, 09:22
por DANILOVL
Celso
isso eu ja fiz
só que depois disso aparece um zero
nao aparece o SPLL ..
Re: Coel tlz11 desprogramou.. Socorro
Enviado: 16 Mar 2011, 11:28
por Ricardo Benfatti
eu tenho um tlz 11,,o meu ficou meio doido,mas era por causa da sonda,,ai troquei a sonda e ficou blz....